账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6449|回复: 4

[规范条文] 贴邻布置的变压器采用IP3x的规定是哪里来的?

[复制链接]
     
发表于 2017-8-14 17:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在变压器与低压屏贴邻布置时,都会采用IP3x的外壳。但是,GB 50053-2013第4.1.2条规定,配电室中可采用IP2x外壳。
同时,该条规范第2款规定,车间内靠近布置时,应采用IP3x外壳。这个“车间内”是啥意思?有把变压器直接放在车间里而不是配电室里?
发表于 2017-8-14 17:18:02 | 显示全部楼层
有把变压器直接放在车间里而不是配电室里?
有的,我们做过一些机修车间,就是这样
     
发表于 2017-8-14 19:16:13 | 显示全部楼层
民规JGJ16-2008
4.5.2 建筑物室内配变电所,不宜设置裸露带电导体或装置,
不宜设置带可燃性油的电气设备和变压器,其布置应符合下列
规定:
1 不带可燃油的10 (6)kV配电装置、低压配电装置和干
式变压器等可设置在同一房间内。
具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的10 (6)kV
配电装置、低压配电装置和干式变压器,可相互靠近布置。

IP3X

IP3X
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-8-15 08:16:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 hblfst 于 2017-8-15 08:26 编辑

gb50053-2013《20kV及以下变电所设计规范》中的规定:


这个是原规范gb50053-94《10kV及以下变电所设计规范》规定的:不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内。具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在车间内。

1.jpg
     
发表于 2017-8-15 09:10:51 | 显示全部楼层
建议还是都放变配电室,否则变压器放车间里要设防护遮拦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则