账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5450|回复: 7

[求助] 二类高层办公楼消防配电干线如何不穿越防火分区?

[复制链接]
     
发表于 2017-8-12 11:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
八层老办公楼改造,属于二类高层,原来各层走廊和楼梯间应急照明引自各层普通照明配电箱,灯具自带蓄电池,各配电箱电源引自地下室配电间。现在按14火规要新设独立应急照明配电箱。


此办公楼每层建筑面积不超过1500平,作为一个防火分区。规范规定,消防配电干线宜按防火分区划分,如果从地下室配电间引到各层,就要穿越各层防火分区,走电缆井的话,每层电缆井算不算本层防火分区内?况且原电缆井内线路也很乱,可能无法做到规范规定的分别布置在电缆井的两侧。
如果由地下配电室引出一路电缆,穿外表面涂刷防火涂料的金属管垂直明敷设,树干式配电到各层应急照明箱是否可以?



     
发表于 2017-8-12 17:10:01 | 显示全部楼层
纠正一下,通常应该说14建规。树干配电应该没问题
     
 楼主| 发表于 2017-8-12 19:53:39 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢。这种消防用电的树干式配电,你都采用哪种办法?
发表于 2017-8-14 09:16:21 | 显示全部楼层
明敷不好看,应尽量设置在电井中
发表于 2017-8-14 09:16:50 | 显示全部楼层
树干式配电没有问题,就是担心做成链式
     
 楼主| 发表于 2017-8-14 10:25:11 | 显示全部楼层
电缆井内很乱,不能做到分开两侧敷设,规范规定是“应”。
穿防火分区就穿吧,毕竟规范规定是不宜,没条件就违反一下。

树干式配电与链式配电的区别,我觉得就是在于链式配电的设备用一个总保护,树干式配电每个分支都有自己的保护。
     
发表于 2017-8-14 15:14:53 | 显示全部楼层
旧建规是分干线不宜,支线不应。新建规是支线不宜。明显是降低了要求。
     
 楼主| 发表于 2017-8-14 15:22:28 | 显示全部楼层
10.1.7 消防配电干线宜按防火分区划分,消防配电支线不宜穿越防火分区。

按防火分区划分也是不宜穿越防火分区吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则