账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 天道酬勤1

[规范条文] 消防设备末端切换

[复制链接]
     
发表于 2019-12-6 15:10:04 | 显示全部楼层
是不是在一个防火分区内,就可以一个双切箱给三台风机供电了?
     
发表于 2019-12-9 17:30:24 | 显示全部楼层
按照GB 51251-2017,消防风机应放在风机房中。按照防火规范,双切换应放在机房处。两台风机放在一个机房中,才能设1个双切换箱。
     
发表于 2019-12-23 13:34:50 | 显示全部楼层

屋顶没有风机房
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则