账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4122|回复: 9

[求助] 低压配电系统的改造问题

[复制链接]
     
发表于 2017-7-23 11:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小变压器两台100kVA一用一备,配电柜原来是PGL,两台变压器出线进到一个受电柜,连个联锁都没有。现在想加柜子改成低压侧单母线分段,母联与两个进线开关都是塑壳,每个塑壳电源端与出线侧都加了一把刀闸,共6把刀闸。如果做成三合二,联锁做在刀闸上还是塑壳断路器上?可不可以加在塑壳上?



本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2017-7-24 08:41:53 | 显示全部楼层
如果一台变压器容量足够,后面也没有消防二级以上负荷,建议做成两个变压器二选一,做个切换进线柜,可以手动切换(双投隔离开关))也可以采用ATSE,简单 经济
发表于 2017-7-24 08:44:06 | 显示全部楼层
PS,包括电力系统变电站所变也是这样的方式
     
发表于 2017-7-24 08:52:09 | 显示全部楼层
刀开关电气联锁不能  其它机械、电气联锁可以
     
 楼主| 发表于 2017-7-24 21:47:05 | 显示全部楼层
nnangel 发表于 2017-7-24 08:41
如果一台变压器容量足够,后面也没有消防二级以上负荷,建议做成两个变压器二选一,做个切换进线柜,可以手 ...

一台不够用,必须两台一起运行。
     
 楼主| 发表于 2017-7-24 21:48:23 | 显示全部楼层
nnangel 发表于 2017-7-24 08:44
PS,包括电力系统变电站所变也是这样的方式

就是变电站的所变。
由于后期容量不断增大,原来一用一备的运行方式改成两台都用了。
     
 楼主| 发表于 2017-7-24 21:50:39 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-7-24 08:52
刀开关电气联锁不能  其它机械、电气联锁可以

我想知道刀开关的联锁,6把刀闸,两台进线一台母联各2把,怎么实现联锁?
如果刀闸联锁不行,可不可以把受电和母联的断路器(塑壳式)做成三选二的连锁?
发表于 2017-7-25 09:46:18 | 显示全部楼层
会不会加了这些连锁的设备造价还比变压器全改为200kVA的造价还高?
     
 楼主| 发表于 2017-7-25 14:04:44 来自手机 | 显示全部楼层
不会的,就是改造后的可靠性有问题,例如刀闸跟柜门的连锁,原来就没有,如果改造后还没有,出问题就会赖到改造设计者的头上,这种情况出问题可能性很大。
不过这是后续考虑的问题,目前先解决进线跟母舰的连锁。
     
发表于 2017-7-25 17:25:28 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2017-7-24 21:50
我想知道刀开关的联锁,6把刀闸,两台进线一台母联各2把,怎么实现联锁?
如果刀闸联锁不行,可不可以把 ...

可以的  ,还可以多开关电气连锁,用PLC解决
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则