[问题探讨] 埋地排水金属管道是否可以作为接地极

[复制链接]
     
发表于 2017-7-19 18:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这是16年的注册师考题,答案是不能做接地极,我认为可以做接地极,依据GB/T 50065-2011第8.1.2.3条,接地极可采用下列设施:......4.金属棒或管子;第8.1.2.6条,用于输送可燃液体或气体的金属管道不应用作接地极。排水金属管道非“输送可燃液体的金属管道”,为何不能作为接地极,各位大师有何见解。
     
发表于 2017-7-20 08:43:56 | 显示全部楼层
不能做接地极
     
发表于 2017-7-20 11:12:43 | 显示全部楼层
哪天,排水公司说这一段水管要拆除了,你咋办?
呵呵呵呵。
     
 楼主| 发表于 2017-7-20 11:39:03 | 显示全部楼层
请问各位,可有规范依据,或者从上述规范中能推出金属排水管不应做接地极。
     
发表于 2017-7-20 12:16:34 | 显示全部楼层
埋地金属排水管做完外防腐之后,不知道还能不能满足接地的要求了
     
发表于 2017-7-20 13:48:14 | 显示全部楼层
但要做好接地
     
 楼主| 发表于 2017-7-21 14:49:14 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2017-7-20 11:12
哪天,排水公司说这一段水管要拆除了,你咋办?
呵呵呵呵。

如果出现这种情况,可以补加其他接地极,不代表金属水管不能作为接地极吧,请问可有规范要求。
     
 楼主| 发表于 2017-7-21 14:50:27 | 显示全部楼层
谷香兰罗 发表于 2017-7-20 12:16
埋地金属排水管做完外防腐之后,不知道还能不能满足接地的要求了

不满足可以补加接地极,这不能证明金属水管不可以作为接地极吧。
     
 楼主| 发表于 2017-7-21 14:52:28 | 显示全部楼层

这位老师也同意我的观点,金属水管可以作为接地极?
     
发表于 2017-7-21 21:09:36 | 显示全部楼层
zhou8453 发表于 2017-7-21 14:50
不满足可以补加接地极,这不能证明金属水管不可以作为接地极吧。

金属管道做接地极,起码你金属管道和地不能绝缘吧?排水金属管埋地,外防腐咱们就按最普通的三油两布处理,底料+1.5厚的沥青+玻璃布+1个厚的沥青+聚氯乙烯膜,这么处理完的管道还能当接地极用么?