[求助] 多根电缆直埋或者排管敷设时校正系数怎么取?

[复制链接]
发表于 2017-7-18 18:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求职,按照GB50217,  3.7.2 10kV 及以下常用电缆按100%持续工作电流确定电缆导体允许最小截面,宜符合本规范附录C和附录D   的规定,其载流量按照下列使用条件差异影响计入校正系数后的实际允许值应大于回路的工作电流。

     1 环境温度差异。

     2 直埋敷设时土壤热阻系数差异。

     3 电缆多根并列的影响。

     4 户外架空敷设无遮阳时的日照影响。
但实际设计中有人严格按规范校正吗?今天问了几个同行,都说实际设计时不取校正系数,直接取数据手册上暗敷或者穿管的单根载流量,不考虑多根校正系数。确实严格按照规范,校正后,电缆截面确实很恐怖了。
     
发表于 2017-7-18 18:37:12 | 显示全部楼层
应该计入校正系数,否则不安全。