账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10770|回复: 11

[问题探讨] 地上配电房是否要做上下百叶窗

[复制链接]
发表于 2017-7-17 11:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地上的配电房,内有高低压柜和干式变压器,是否需要做进风百叶和出风百叶呢?暖通配有排风机。规范说要优先考虑自然通风。所以纠结要不要做进排风百叶窗。
     
发表于 2017-7-18 09:22:15 | 显示全部楼层
地下室还是用机械通风吧
普通变电所百叶之外是室外,地下室的百叶之外还是室内。
     
发表于 2017-7-18 15:52:29 | 显示全部楼层
地上一般开高窗固定式,虽然加了风机,但风机不会24小时工作,建议在门上加百叶
     
发表于 2017-7-19 10:37:30 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-7-18 15:52
地上一般开高窗固定式,虽然加了风机,但风机不会24小时工作,建议在门上加百叶

供电部门与消防部门的矛盾。
供电部门要在门上加百叶,但消防说这是防火门,那有加百叶的道理。结果业主准备两套门, 不同部门验收时装上不同的门。

点评

也遇见过类似情况,中国特色,呵呵。  发表于 2017-7-19 16:46
     
发表于 2017-7-19 16:45:40 | 显示全部楼层
规范对变电所的门规定很多,至少是丙级防火门。但是,对于窗户的防火要求,却只字不提。
     
发表于 2017-7-20 10:17:08 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2017-7-19 16:45
规范对变电所的门规定很多,至少是丙级防火门。但是,对于窗户的防火要求,却只字不提。

这正是规范编写专家不严谨的地方。使用防火门,说明墙体定义最少也是防火隔墙,这样的话,上面的窗户应是防火玻璃和不能开启(自动关闭)。通风口要加防火阀。现实中是否真的如此?每年有多少电房因没有这样做而发生了火灾过火?
专家随便一写,全国就增加多少投资!
最近设计的一个公厕,建筑居然把一面墙的窗户定义为防火窗,原因是防火间距不足而设防火墙,绿色建筑方面又要求自然采光。实在不明白公厕的火灾危险性有多大。如果是在建筑内部,那是基本可放任意位置的(只针对消防),一外置了就要间距了!
     
发表于 2017-7-20 10:59:17 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2017-7-19 16:45
规范对变电所的门规定很多,至少是丙级防火门。但是,对于窗户的防火要求,却只字不提。

丙级防火门?

呵呵,GPBT的规定!
     
发表于 2017-7-20 11:01:51 | 显示全部楼层
2016第10期1-4页(电世界).rar (463.18 KB, 下载次数: 22)
     
发表于 2017-7-20 16:13:08 | 显示全部楼层
没错,《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第4.9.2条,变配电所通向室外的门,应为丙级防火门。
黑体强条。

点评

狗屁不通的规范规定(黑体强条)是也!  发表于 2017-7-20 16:14
     
发表于 2017-7-20 16:18:26 | 显示全部楼层
封,还是不封?这是个问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则