账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8590|回复: 9

[规范条文] 电梯配电回路的保护

[复制链接]
     
发表于 2017-7-14 16:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50055-2011-3.3.2条规定,“每台电梯或自动扶梯的电源线应装设隔离电器和短路保护电器”。除此之外未要求设过载保护及其他保护。规范的意思是否是:每台电梯或自动扶梯的电源线仅装设隔离电器和短路保护,不需装设过载保护。
另外,每台电梯或自动扶梯的电源线设置过载保护有何危害。
敬请各位大虾指教。谢谢了。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2017-7-14 16:31:25 | 显示全部楼层
应该需要过载保护,且过载保护应满足电梯负荷特性要求
     
 楼主| 发表于 2017-7-14 17:04:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-7-14 16:31
应该需要过载保护,且过载保护应满足电梯负荷特性要求

首先谢谢您的回复。
对于低圧电动机的保护,GB50055-2011-2.3.1及2.3.2明确规定应设短路保护、接地故障保护,并根据电动机的用途分别装设过载保护、断相保护等。为何对电梯仅提出设置短路保护?若对电梯增设过载保护,是否还要增设接地故障保护、断相保护、低电压保护?
等待您的耐心解答。
     
发表于 2017-7-14 17:16:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-7-14 16:31
应该需要过载保护,且过载保护应满足电梯负荷特性要求

负荷特性?断续工作制,简单的说:计算电流的1.4倍是否可以?另:现在电梯多采用变频,功率因数是否可考虑0.8?
发表于 2017-7-17 09:25:06 | 显示全部楼层
电梯控制箱本身具有过重(称量)和电气过载保护(热继电器),可以参考详细的电梯说明样本
     
发表于 2017-7-17 15:59:18 | 显示全部楼层
摘录自GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》,该标准基于EN 81-1编制。
23.jpg
     
 楼主| 发表于 2017-7-17 16:47:41 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2017-7-17 15:59
摘录自GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》,该标准基于EN 81-1编制。

谢谢版主提供的资料。如此看来,向电梯控制柜配电的开关不能设过载保护。
     
发表于 2017-7-18 16:45:11 | 显示全部楼层
GB7588-2003说的过载保护是指,假如过载是针对绕组温升的话,则必须满足相应要求。但是我们做的是配电保护,也就是说我们应当保护的是配电的电缆,而不是电机绕组。所以当我们真的去保护电缆的时候,就会发现其实我们按照规范设计的值是足够了的,因为我们把电梯配电箱功率因数定在了0.55,得出的电流远比电梯工作的参考电流要大(参考电流可以查配四)。所以我认为我们在设计时采用过载保护并没有问题。
     
发表于 2017-7-19 10:34:09 | 显示全部楼层
设备的过载保护是由设备控制箱或设备内部设置完成的。我们配电设计考虑这个问题是浪费。
     
 楼主| 发表于 2017-7-20 12:50:08 | 显示全部楼层
过载保护整定值大了不起作用,不会有危害。若按负载电流整定,无疑会增加电梯断电的可能性,把人困在轿厢里就麻烦了。另外,电梯控制柜已设过载保护,对于电梯机房配电箱而言,电梯负载是不会过载的,不必设过载保护。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则