账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4978|回复: 8

[求助] 应急照明的配电线路

[复制链接]
发表于 2017-7-10 09:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
应急照明的配电线路,采用阻燃型到底行不行?是否必须采用耐火型的?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2017-7-10 12:22:11 | 显示全部楼层
某国内前五开发商住宅项目采用双头灯,线路用的就是ZR电线,广东地区没有给提。切电强启动的用NH没有意义。
     
发表于 2017-7-10 13:31:45 | 显示全部楼层
如果灯具本身带蓄电池,应该阻燃够了..不过,现在做法都是耐火..阻燃..被图审提过..
     
发表于 2017-7-10 14:35:13 | 显示全部楼层
都是用的阻燃耐火,仅阻燃被审图的提过的
 楼主| 发表于 2017-7-10 14:38:26 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2017-7-10 14:35
都是用的阻燃耐火,仅阻燃被审图的提过的

想知道:审图提的依据是什么?
     
发表于 2017-7-10 15:47:13 | 显示全部楼层
我觉得依据只有民规中13.10.4.4条了
 楼主| 发表于 2017-7-10 16:00:45 | 显示全部楼层
huo 发表于 2017-7-10 15:47
我觉得依据只有民规中13.10.4.4条了

是呀,可是火灾报警保护对象的分级又取消了
     
发表于 2017-7-11 10:55:15 | 显示全部楼层
审图各地方要求不一样,不过一般都要耐火
     
发表于 2017-7-11 20:13:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-7-10 16:00
是呀,可是火灾报警保护对象的分级又取消了

再想想这一个条纹能否说得通,消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆,耐火等级降一类等于耐火降为阻燃?耐火等级是否像桥架的耐火等级那样从NI降到NII?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则