请问:图1:1、图中未明确变压器的型号,但从ST=1600kVA,Uk%=6这个信息是否可得出型号为SCB9-10/0.4?
2、TMY-3(2×100×10)+2(80×8)对应的电阻和电抗数值在哪里可以找到?配三里大都是LMY的数值,没有这个规格的。另,为什么这个例题里的1600kVA变压器配的铜排规格和图集P32(第32页1600kV配的是TMY-3×(2×125×10)+1(125×10)又不一致了呢?
图2:1、P179的"短路电流计算表"中各数据是如何计算出来的?
2、k1点三相短路电流和单相短路电流数值上是不是有问题:
①图集P173已假设变压器低压侧出口至低压柜主母线间铜排长度为8m,变压器低压侧出口处三相短路电流为38.4kA,k1处是距离系统电源8m的短路点,把铜排阻抗计算在内,数值上肯定是小于38.4kA才对!
②低压总开关处单相短路电流为26.68kA,经过8m长度后,k1处单相短路电流也应小于26.68kA!
|
|