[求助] 消防泵启动是用全压还是降压起来,依据是什么?

[复制链接]
发表于 2017-7-7 11:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防泵启动是用全压还是降压起来,依据是什么?看了一下规划说是根据变压器容量来定,但是我没有配变,只直用高低压配电箱 哪就要根据什么来算
发表于 2017-7-7 14:31:31 | 显示全部楼层
你配电箱上也要有变压器呀
发表于 2017-7-7 14:39:21 | 显示全部楼层
如果实在没有数据,30KW以上考虑
     
发表于 2017-7-11 09:01:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-7-7 14:31
你配电箱上也要有变压器呀

他应该是低压供电
发表于 2017-8-15 14:26:39 | 显示全部楼层
消防泵功率<30KW考虑全压启动,消防泵功率>30KW还是降压起来比较稳妥。