封闭母线的插接箱后接的配电箱,大家是否还设置进线断路器?
     
发表于 2017-7-5 11:27:00 | 显示全部楼层
理论上可以不配,常规会配隔离开关保持箱体具备完整功能
     
发表于 2017-7-5 12:05:36 | 显示全部楼层
IEC不是说截面减小出要设保护开关么

点评

插接箱内已有  发表于 2017-7-5 12:41
     
发表于 2017-7-5 14:45:04 | 显示全部楼层
插接箱有的话下面就不要啊,做个隔离还是可以的
     
发表于 2017-7-5 16:31:39 | 显示全部楼层
如果插接箱和下级进线箱距离很近,比如都在同一个电气竖井、小间内,进线箱可不设隔离。
如果距离较远,就设隔离。
至于断路器,插接箱内已有,进线箱是绝对不会再重复装了。
发表于 2017-7-5 20:28:55 | 显示全部楼层
为何都习惯把电能计量箱叫成配电箱呢?
     
发表于 2017-7-6 08:53:17 | 显示全部楼层
设个隔离开关
     
发表于 2017-7-6 09:19:11 | 显示全部楼层
插接箱里一定有断路器吗?标配?多大?
 楼主| 发表于 2017-7-6 09:24:24 | 显示全部楼层
tangz0 发表于 2017-7-6 09:19
插接箱里一定有断路器吗?标配?多大?

厂家根据设计院图纸确定
     
发表于 2017-7-6 10:04:54 | 显示全部楼层
设计院设计时提出就要插接箱内不设保护可以吗?插接箱带保护的多出线可以吗?
 楼主| 发表于 2017-7-6 10:36:15 | 显示全部楼层
tangz0 发表于 2017-7-6 10:04
设计院设计时提出就要插接箱内不设保护可以吗?插接箱带保护的多出线可以吗?

看过施耐德的标准插接箱,里面都是带断路器的
 楼主| 发表于 2017-7-6 10:37:26 | 显示全部楼层
tangz0 发表于 2017-7-6 10:04
设计院设计时提出就要插接箱内不设保护可以吗?插接箱带保护的多出线可以吗?

插接箱带保护的多出线可以吗?
距离短,可以