[求助] 路灯电缆分支

[复制链接]
     
发表于 2017-7-5 15:58:43 | 显示全部楼层
用局部TT就要用RCD,用TN一般用的保险丝
     
发表于 2017-7-6 23:29:25 | 显示全部楼层
分支的话我觉得灌胶盒最可靠。路灯灯杆盒用来做拉线盒也是经常的做法,但是需要断电缆,采用干包缠绕。
 楼主| 发表于 2017-7-7 08:41:46 | 显示全部楼层
panrqkk 发表于 2017-7-6 23:29
分支的话我觉得灌胶盒最可靠。路灯灯杆盒用来做拉线盒也是经常的做法,但是需要断电缆,采用干包缠绕。

你们那里灌胶盒是设置在井里还是就直接埋在地下
     
发表于 2017-9-19 10:33:33 | 显示全部楼层
灌胶的没见过,都是在井里或者路灯盒
发表于 2017-9-21 17:23:59 | 显示全部楼层
TT也有LN短路验算的问题。   TT4欧采用联网型接地沿线路敷设圆钢或扁钢还是容易达到的
     
发表于 2017-9-22 09:47:20 | 显示全部楼层
接线应该在路灯灯杆内部的进行比较方便,设小井反而不方便了。4欧姆选用带铠的电缆即可将单灯接地极连接成网了。花费不多,还可防机械破坏,更安全了。