账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7475|回复: 3

[问题探讨] 一、二级负荷容量计算问题,求解答!

[复制链接]
发表于 2017-7-4 13:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按照负荷要求,一、二级负荷分别要由双回路和双重电源为其供电,可以一用一备,也可以同时工作,各供一部分负荷。

那么,问题来了:
1、何种情况下采取一用一备的供电方式?何种情况下采取两路电源同时工作的方式?是通过供用电合同加以约束还是什么?
2、因一、二级负荷电源要求在负荷末端进行切换(比如消防需要加装ATSE),那么,两路电源所带的负荷容量是按比例分摊到配电室的两台变压器内还是两台变压器分别带全部的负荷容量?(比如一、二级负荷总容量为800kVA,是选用两台800kVA变压器,每台分别带400kVA,还是选择两台1000kVA变压器,每台分别带800kVA?)
发表于 2017-7-4 14:44:25 | 显示全部楼层
1.是通过供电合同(就是备用电源送不送电的问题,看供电条件)
2.两台800kVA变压器,每台分别带400kVA就可以了(前提是加上三级负荷能带的了),就是这个原则,当一台变压器故障时,另一台能带动一、二级负荷就可以了。
 楼主| 发表于 2017-7-5 20:40:33 | 显示全部楼层
第二个问题如果选用两台800kVA变压器,前提应该是两路电源同时供电的方式吧?这样才能保证一路电源中断供电时,另外一路电源应能带满全部一、二级负荷。
     
发表于 2017-7-5 20:49:22 | 显示全部楼层
1.民用项目不用过多担心,因为三级负荷比一二级负荷的比例大的多,可以甩三级负荷后投切,有些民用项目也要注意比如超高层的上部用电,电梯的量很大。
2.特别的项目必须考虑2N冗余,变压器的配置是按两倍配置的。
3.这是因为多数一二级负荷占比例很小的项目备用不计入变压器计算,可惜的是没有指标约束一二级负荷占多大比例时,备用不计入计算,在以前设计变压器的时候三级负荷会集中设置一个主开关,用于甩负荷。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则