有两个办公楼,均设火灾报警系统,其中一个楼设有消防控制中心,两楼距离80米。图纸上消防控制中心引到另一个楼的消防线路有:消防电话线RVVP 2X1.5 SC15FC,DC24V电源线NH-BV-2X2.5 SC20CC,消防广播线NH-BV-4X2.5 SC20CC,消防液位显示线KVV4X1.5 SC20 FC,回路报警总线NH BV-2X1.0 SC15CC,多线联动控制线NH-KVV 6X1.5 SC25FC,消火栓按钮启泵线NH KVV 4X1.5 SC20CC。请问,做外网时,这些线如何敷设?以前没做过,想了一下,不知可以不?方法1:将这些线(带各自的保护管)直接埋地敷设引到另一个楼。方法2:将这些线(带保护管)再穿入一个大口径的保护管比如钢管埋地敷设。方法3:将这些线,不用各自的保护管,再穿入一个大口径的保护管比如钢管埋地敷设。请教各位了。谢谢。
发表于 2017-7-4 08:51:49 | 显示全部楼层
消火栓按钮启泵线,这个应该可以省掉
发表于 2017-7-4 08:54:32 | 显示全部楼层
室外管线众多,方案3合适
     
 楼主| 发表于 2017-7-4 08:55:54 | 显示全部楼层
可否用一根控制电缆合并消防液位显示线.多线联动控制线.消火栓按钮启泵线?
发表于 2017-7-4 08:59:31 | 显示全部楼层
890214 发表于 2017-7-4 08:55
可否用一根控制电缆合并消防液位显示线.多线联动控制线.消火栓按钮启泵线?

不合适,应分电缆各自连接到各自的端子上
     
发表于 2017-7-4 11:50:55 | 显示全部楼层
消防电话线一般要求单独穿管;消防广播线的额定电压约120V,与其他不同,应单独穿管;其余线缆可共管敷设。
钢管直埋的防腐问题让人头疼,我们施工图中用过硅芯管、重型聚氯乙烯管、塑料梅花管,只有穿越道路时再套个大钢管保护。