[规范条文] 室形指数与功率密度

[复制链接]
     
发表于 2017-6-29 11:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《建筑照明设计标准》GB50034-2013中
6.3.14 (强条) 当房间或场所的室形指数值等于或小于1时,其照明功率密度限值应增加,但增加值不应超过限值的20%。想问一下从事绿建工作的人们,我都把照度计算书给过去了,计算书里面有写着室形指数了,小于1的房间,照度300lx,功率密度现行值/目标值是9.00/8.00,按这条文,功率密度可为10.80/9.60,我做了8.5的功率密度,为什么还会认为我不符合绿建要求呢?{:1_410:}


《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T 229-2010
10.3.5 各类房间或场所的照明功率密度值,符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值要求。

《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015
6.3.1 室内照明功率密度(LPD)值符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定。

(虽然说照明设计多多少少是有点造假的,但小房间高照度要求的房间,硬要满足8.00的要求,最后实际照度就难满足了)。

发表于 2017-6-29 11:20:41 | 显示全部楼层
审查人员没有注意到6.3.14条
     
 楼主| 发表于 2017-6-29 11:37:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-6-29 11:20
审查人员没有注意到6.3.14条

图纸的电气说明写了这句话,计算书上也特意写上这句话,结果还是“并非所有房间都满足目标值要求,该项目前只能得4分”
     
发表于 2017-6-30 09:36:54 | 显示全部楼层
因为无知(也可能是装无知),这些人就是以绿色的名义干着破坏绿色的工作。
他们跟本不懂标准化的意义。当年稍大一点的单位都要进行标准化学习,一个非标元件的使用,会增加20倍的管理等综合成本,所以那时设计图签中会有标准化审查一栏。
很难想象,一个建筑的照明光源备件要几十种规格,这样能算绿色?!
发表于 2017-6-30 09:46:58 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-6-30 09:36
因为无知(也可能是装无知),这些人就是以绿色的名义干着破坏绿色的工作。
他们跟本不懂标准化的意义。当 ...

标准化,这块不是太清楚,麻烦讲讲和绿建的关系
     
发表于 2017-7-4 11:02:04 | 显示全部楼层
liyuan 发表于 2017-6-29 11:37
图纸的电气说明写了这句话,计算书上也特意写上这句话,结果还是“并非所有房间都满足目标值要求,该项目 ...

你们哪里的项目,还要做计算书
     
 楼主| 发表于 2017-7-4 16:19:01 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2017-7-4 11:02
你们哪里的项目,还要做计算书

广东的,只能说现在审图的越来越严(kou)格(men)了,施工图审图人员让出短路电流计算书校核“1.3倍”,绿建审查让出照度计算书,当然还有补充各种强条说明。挺折腾了~