借地一问:消防应急照明用强启线启动的荧光灯,是不是要满足消防灯具的要求?哪些厂家有这种满足消防灯具的要求的荧光灯?
发表于 2017-8-16 08:33:20 | 显示全部楼层

感觉诚版主回归了。
     
发表于 2018-7-18 15:14:27 | 显示全部楼层
其实这个问题是可以解决的,不要纠结在开关处,可以从光源上解决的
     
发表于 2018-7-19 11:02:07 | 显示全部楼层
应急照明强制启动,属于不过脑的想当然,估计什么是应急照明都没理解,就来这么一句。
应急照明只是在正常照明失效(一般考虑电源故障)时,为保证安全或必须的正常工作而需要投入使用的照明。
一有火警,就把正常照明切断,去“强制启动”应急照明,实属无脑之举。好好的照明去强行失效,非得用电池(使用自容式灯具情况下)来供电,点亮一个仅能维持1-5lux照度、且现实可靠性并不高的应急灯,不能用无脑之外的词来形容了。
合理的做法是,在水消防系统启动,或消防员进入火场前,切断火场及相关区域(仅限因消防水可能导致电击事故的区域)的照明电源,自容式灯具失电自动进入应急状态即可(不考虑集中供电的情况)。