[求助] 0.18kW的通风机和排风机的配电

[复制链接]
     
发表于 2017-6-17 20:22:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 山水2012 于 2017-6-17 20:23 编辑

不知道大神们变配电房的排风机兼事故风机是怎么控制的?门内外都有控制按钮吗?
     
 楼主| 发表于 2017-6-19 14:03:17 | 显示全部楼层
bainianwutong 发表于 2017-6-16 17:33
现在暖通专业也不知道如何控制,这就难了,,,,,,,

小院,暖通专业只知道用风机,然后提个功率给电气,要配电,其他的说不明白,哎,,,,,,,,
     
 楼主| 发表于 2017-6-19 14:05:42 | 显示全部楼层
山水2012 发表于 2017-6-17 20:22
不知道大神们变配电房的排风机兼事故风机是怎么控制的?门内外都有控制按钮吗?

我也想知道,根据GB 50019-2015 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》第6.4.7条:事故通风的通风机应分别在室内及靠近外门的外墙上设置电气开关。
     
发表于 2017-7-7 14:06:22 | 显示全部楼层
D特性曲线微断即可