感谢前辈提点!根据您提供的思路,我已大致完成表中数据推导!但唯一不解的是在三次谐波影响较小的情况时,为何会以0.15作为一个分界线。严格来讲,只要存在三次谐波,整体发热量便会增加,按理说就应引入修正系数。查阅相关资料后发现许多地方都有这样一段叙述“如果三次谐波含量超过10%,中性导体截面积不应减小。若谐波含量超过15%,电缆载流量需校正。”这里我所理解的意思是,这句话是在纠正一些过时的说法:中性线截面可选择为相线的一半,这是在不考虑谐波作用的情况下,同时为了节约成本,可以适当减小中性导体截面积。但表中数据显示,当三次谐波成分大于0.15时,此刻需要考虑三次谐波在中性线上叠加引起的热效应,但0.86这个校正系数是利用0.33这个分界点所推出。那么这个0.15这个分界点是工程实践的经验数值,抑或是数学方法严格推导呢?如果是用数学方法严格推导的话,我再仔细想想是哪儿疏漏了。最后再次感谢前辈的指导! |
|