GB50054-2011中第5.2.24条,两个公式中都有个1/2,请问这个1/2是什么意思,应该怎么理解?
     
发表于 2017-6-9 11:46:17 | 显示全部楼层
单相接地接触电压会升高至超过50%相对中电压。IT系统若配出中性线,那么就变成TN系统,即1/2 Uo .同理,不配出中性线,接触电压就会升高到根号3的1/2Uo
     
 楼主| 发表于 2017-6-9 13:40:58 | 显示全部楼层
wurenhecai 发表于 2017-6-9 11:46
单相接地接触电压会升高至超过50%相对中电压。IT系统若配出中性线,那么就变成TN系统,即1/2 Uo .同理,不 ...

不对吧,TN系统该规范中有解释。
     
发表于 2017-6-9 14:54:19 | 显示全部楼层
1、TN章节是一次故障就要求保护,而IT系统要求保护的前提是,发生第二次故障时,注意,第一次故障不动作,是IT系统的特性。就像5.2.24描述的前提是符合5.2.21的规定一样:外露可导电部分要共用接地。
2、当第二次故障时,就等同TN系统Uo被2个接地电阻分流,I=U/2R。所以,接触电压是1/2Uo
3、其实规范没有把话说完,5.2.24需满足5.2.21.1条时,是上述公式,若满足5.2.21.2条,则应该遵守TT系统的要求,这时,就不存在1/2了,就应该直接是50V或者25V
     
 楼主| 发表于 2017-6-12 08:41:54 | 显示全部楼层
wurenhecai 发表于 2017-6-9 14:54
1、TN章节是一次故障就要求保护,而IT系统要求保护的前提是,发生第二次故障时,注意,第一次故障不动作, ...

能否画一个简易的电流流向图?
     
 楼主| 发表于 2017-6-12 08:43:46 | 显示全部楼层
主要比较迷惑这两个字(红色):  Zc——包括相导体和保护导体的故障回路的阻抗(Ω);
  Zd——包括相导体、中性导体和保护导体的故障回路的阻抗(Ω);