账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6231|回复: 10

[问题探讨] 消防设备的两个配电回路

[复制链接]
发表于 2017-6-7 09:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我低压系统为两台变压器加一台发电机。两台变压器低压联络,其中一台变压器与发电机互锁后供一段应急母线。
问题是:我消防设备的双回路,一回从应急母线引,另一回从与发电机互锁的变压器母线接,是否不好,有没有相应规范不容许?
QQ图片20170607093018.png
     
发表于 2017-6-7 09:36:01 | 显示全部楼层
市电一路当然应该从T1引出。上述做法不妥在没有充分利用提供的电源来提高供电可靠性.母联不是自动切换的,T2失电T1没失电则发电机不会启动。要切换到T1恢复供电的时间较长。不是事事都要找规范依据的,说清道理就行。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-7 09:41:15 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-6-7 09:36
市电一路当然应该从T1引出。上述做法不妥在没有充分利用提供的电源来提高供电可靠性.母联不是自动切换的,T ...

是的。关键是现在消防回路较多,都从T1接,T2就没几个回路了,想稍微移几个回路过去。。。。
     
发表于 2017-6-7 09:55:02 | 显示全部楼层
移的回路做应急照明?然后在蓄电池时间上考虑?
     
发表于 2017-6-7 09:56:40 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-6-7 09:36
市电一路当然应该从T1引出。上述做法不妥在没有充分利用提供的电源来提高供电可靠性.母联不是自动切换的,T ...

建筑电气第5期有篇文章,合理设置备用电源的自动投入,说母联开关自动投入的问题,你如何看?
 楼主| 发表于 2017-6-7 10:18:10 | 显示全部楼层
shan 发表于 2017-6-7 09:55
移的回路做应急照明?然后在蓄电池时间上考虑?

这也是个办法,但我们在一类高层上,应急照明也是双回路的供电
     
发表于 2017-6-7 10:25:04 | 显示全部楼层
这个也可以做双回路。。。只是时间需要蓄电池来保障
     
发表于 2017-6-7 11:23:07 | 显示全部楼层
怎么不按火规P376页图12做法呢
 楼主| 发表于 2017-6-7 11:26:48 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-6-7 11:23
怎么不按火规P376页图12做法呢

火规P376页图12
什么东西?
     
发表于 2017-6-8 11:27:57 | 显示全部楼层
常规要利用两路电源,但是如果只是带消防负荷,由于消防负荷不是特别重要负荷,也可以这样做,只有一台变压器搭配发电机不就是这种情况么的。
     
发表于 2017-6-12 17:08:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-6-7 11:26
火规P376页图12
什么东西?

建筑设计防火规范376页图12
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-26 08:29 , Processed in 0.164294 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表