账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5100|回复: 12

[求助] 四川省宜宾市项目--10kv供电方案问题(在线等,谢谢)

[复制链接]
     
发表于 2017-6-2 13:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家好!
      想问一下当地的做法,1、10KV 进线采用一用一备,平时主电源工作,备电源不工作;主电源失电后,备用自动投入使用?2、10KV 进线采用互为备用方式,平时主电源工作,备电源也工作方式?3、两种方式,10KV侧要联络吗?
请问做过四川项目的同行,说一下,谢谢?
发表于 2017-6-2 20:15:39 | 显示全部楼层
第一第二方式都有------与项目类别市电条件及甲方。。。。。。
第三个问题,嗯--------无语
     
发表于 2017-6-2 20:59:25 来自手机 | 显示全部楼层
不如直接问当地供电部门
发表于 2017-6-4 15:11:07 | 显示全部楼层
第一个一用一备进线备自投不需要联络,第二个肯定联络
发表于 2017-6-5 09:57:54 | 显示全部楼层
楼主应关注一下高可靠费用的问题
     
发表于 2017-6-6 09:36:43 | 显示全部楼层
这边的供电部门好像不允许10KV做自投,担心对电网的冲击问题,按第2种方式做联络就行了
发表于 2017-6-6 09:47:48 | 显示全部楼层
shan 发表于 2017-6-6 09:36
这边的供电部门好像不允许10KV做自投,担心对电网的冲击问题,按第2种方式做联络就行了

按备用电源收取的高可靠费,联络都不让
     
发表于 2017-6-6 12:54:01 | 显示全部楼层
一般是手动投切
     
 楼主| 发表于 2017-6-16 11:38:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-6-5 09:57
楼主应关注一下高可靠费用的问题

200多/1KVA
     
 楼主| 发表于 2017-6-16 11:39:24 | 显示全部楼层
tyrle12 发表于 2017-6-4 15:11
第一个一用一备进线备自投不需要联络,第二个肯定联络

10kv侧不联络,低压变电所处可联络
     
 楼主| 发表于 2017-6-16 11:40:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-6-6 09:47
按备用电源收取的高可靠费,联络都不让

不联络的话,是怎样一种主接线方式?设置两级高压配电,第二级处联络。或者备用100%
发表于 2017-6-16 14:28:46 | 显示全部楼层
fangyuhehe 发表于 2017-6-16 11:40
不联络的话,是怎样一种主接线方式?设置两级高压配电,第二级处联络。或者备用100%

主供电源,备用电源各带各的变压器,低压联络
     
发表于 2017-6-17 16:52:33 | 显示全部楼层
10kV侧互为备用,你怎么个不联络能互为备用,逗我吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则