[问题探讨] 请问计算电缆末端电压损失,允许偏差执行哪个国标?

[复制链接]
发表于 2017-5-31 13:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有关“电压偏差”的概念涉及两个国标,一个是《电能质量 供电电压偏差》(GB/T12325-2008)的“供电电压偏差限值”;再一个是《供配电系统设计规范》(GB50052-2009 )的“用电设备端子处电压偏差允许值”,请问计算电缆末端电压损失,允许偏差执行上述哪个国标?为什么?
发表于 2017-5-31 13:48:24 | 显示全部楼层
这两个偏差有啥区别,麻烦列列
     
发表于 2017-5-31 15:24:28 | 显示全部楼层
搞设计的料,看的这么仔细
 楼主| 发表于 2017-5-31 15:40:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-5-31 13:48
这两个偏差有啥区别,麻烦列列

以下是两个国标针对两个电压偏差的截图。

GBT 12325-2008 电能质量-供电电压偏差

GBT 12325-2008 电能质量-供电电压偏差

GB50052-2009 供配电系统设计规范

GB50052-2009 供配电系统设计规范
     
发表于 2017-5-31 16:20:35 | 显示全部楼层
一个是强制性标准,一个是推荐性标准,法律地位不同。
     
发表于 2017-5-31 17:21:05 | 显示全部楼层
你是电业局,负责到用户电源接线点,之后的你不用管也不想管,按12325;
你是用户,电源入户点之前的你管不了,你只能管你产权范围内的线路,按50052。

点评

说中要点!  发表于 2017-5-31 21:42
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-31 22:13:17 | 显示全部楼层
以下是《发电厂电气部分(第3版)》和配三内容截图:

发电厂电气部分(第3版)熊信银

发电厂电气部分(第3版)熊信银

配三

配三

点评

电压降与电压损失是二个概念,不能混为一谈!  发表于 2017-6-1 21:41
     
发表于 2017-6-1 12:24:29 | 显示全部楼层
简而言之:一个是供电的,一个是用电的。
     
发表于 2017-6-2 10:10:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 tangz0 于 2017-6-2 10:12 编辑

用电的具体能说说,如何正负的吗?别只讲线路电压损失,仅他如何正的?