这个分析非常清醒。在已经有一个谐波低阻抗支路(指Dyn11变压器)的情况下,再在其并联支路(指串联电抗器的电容支路)上做文章,既难以改变谐波的负载条件,也难以改变谐波电流的分布。负载条件不变,意味着谐波能量不变;谐波电流分布不变,意味着谐波能量还是主要被变压器铜损(Dyn11)消耗掉。但不能据此完全否认串联电抗器的作用。因为除了本低压回路的谐波外,高压侧整个电网的谐波,都会按阻抗关系向任何回路分配,除3次谐波外,5、7、11、13等次谐波都会从高压侧串入低压回路,可能使得电容器上的谐波电流远大于该低压系统本身的谐波电流。这种情况下,电抗器的作用体现出来了。所以这个电抗器大小,在变压器选用Dyn11的情况下,主要取决于公共电网的谐波情况,而不是用户电网的谐波情况。 |
|