账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3588|回复: 9

[求助] 第二路电源问题

[复制链接]
发表于 2017-5-17 09:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我们设计的建筑内高压配电室为单母线分段,从供电部门引两路电源,其中一路交了高可靠费。现在供电部门要求我们的高压母线不能联络,各位有清楚这种事情吗???
     
发表于 2017-5-17 09:13:35 | 显示全部楼层
要高压联络,两路都按容量缴费
 楼主| 发表于 2017-5-17 09:18:34 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-5-17 09:13
要高压联络,两路都按容量缴费

是的。关键是我们设计的好多高压配电室,都是单母线分段的,这岂不是都要改了?
     
发表于 2017-5-17 09:26:54 | 显示全部楼层
变压器切吧,据说高压能不能联络,要听供电局的。
     
发表于 2017-5-17 10:34:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-5-17 09:18
是的。关键是我们设计的好多高压配电室,都是单母线分段的,这岂不是都要改了?

从有高可靠电源费起就这样了。楼主的纸上谈兵多年了
     
发表于 2017-5-17 10:38:07 | 显示全部楼层
没有这回事,估计是另外一路没有交高可靠费
     
发表于 2017-5-17 10:48:46 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-5-17 10:38
没有这回事,估计是另外一路没有交高可靠费

除非项目对投资限制不严。少高可靠费+高压联络费还是满客观的
 楼主| 发表于 2017-5-17 10:50:18 | 显示全部楼层
tangz0 发表于 2017-5-17 10:48
除非项目对投资限制不严。少高可靠费+高压联络费还是满客观的

高压联络费?是什么东东?
     
发表于 2017-5-17 10:54:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-5-17 10:50
高压联络费?是什么东东?

高压联络柜的费用
 楼主| 发表于 2017-5-17 10:56:50 | 显示全部楼层
tangz0 发表于 2017-5-17 10:54
高压联络柜的费用

交了这个费用,就可以设置联络柜了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-26 08:31 , Processed in 0.084295 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表