账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6161|回复: 20

[求助] 住宅(含底商)中遇到如下问题怎么设置火灾自动报警系统

[复制链接]
     
发表于 2017-5-15 12:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
  各位专家,遇到住宅楼含底商的这种建筑(第一种情况:住宅楼为18层,电梯前室有加压送风,所以在公共楼梯间做了火灾自动报警;而商网的总面积不大于3000平米,单层不大于1500平米,商网是否需要设置火灾自动报警?      第二种情况:住宅为9层,按照规范不需要设置火灾自动报警,而地下的单层商业网点的总面积大于了1500平米,需要设置火灾自动报警,这样住宅的公共楼梯间还需要设置火灾自动报警吗?)

怎么设置火灾自动报警呢?
     
发表于 2017-5-15 12:55:15 | 显示全部楼层
商业网点不是商店

点评

商业网点与商店的区别是什么  发表于 2017-5-16 11:04
可是建筑专业说商业网点按照商店规范做的……  发表于 2017-5-15 15:54
发表于 2017-5-15 14:12:03 | 显示全部楼层
第一种情况:商网可以不设置火灾自动报警
发表于 2017-5-15 14:13:36 | 显示全部楼层
第二种情况:住宅的公共楼梯间不需要设置火灾自动报警
     
发表于 2017-5-15 15:22:54 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-5-15 12:55
商业网点不是商店

好多甲方都是为了避免商店,才写成商业网点的,实际上还是商店,这种情况呢

点评

确实有的业主为了省钱改名字的  发表于 2017-5-16 11:08
网点有明确定义,不是业主想写啥就是啥  发表于 2017-5-15 16:54
发表于 2017-5-15 16:05:15 | 显示全部楼层
王金元在武汉宣贯时,有人提到这个问题,王说住宅的商业网点设不设按建规8.4.1-3执行

点评

这个消防队也说了 安装这条面积来定是否做  发表于 2017-5-17 17:15
请问:王总认为商业网点属于不属于商店 ? ? ?  发表于 2017-5-16 10:49
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-5-16 09:26:59 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2017-5-15 15:22
好多甲方都是为了避免商店,才写成商业网点的,实际上还是商店,这种情况呢

好吧,我这经常碰到,上次就有一个完成的项目写的商业网点,实际上租给别人做成网吧了,
     
 楼主| 发表于 2017-5-16 09:34:24 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2017-5-16 09:26
好吧,我这经常碰到,上次就有一个完成的项目写的商业网点,实际上租给别人做成网吧了,

实际使用和画图时不能放一起讨论的
     
发表于 2017-5-16 10:43:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-5-15 16:05
王金元在武汉宣贯时,有人提到这个问题,王说住宅的商业网点设不设按建规8.4.1-3执行

为啥回答问题要绕圈子?
就不能正面回答问题么?
     
发表于 2017-5-16 11:10:33 | 显示全部楼层
网点算营业厅么

点评

网点的单元分隔面积、楼层都有限制,且仅限于住宅下部设置。具体可问建筑专业  发表于 2017-5-16 11:46
     
发表于 2017-5-17 10:43:03 | 显示全部楼层
可以从商业网点算不算公共部分的角度考虑问题,算的话高层的至少是“宜”。
     
发表于 2017-5-17 15:17:33 | 显示全部楼层
来这里学习学习知识
     
 楼主| 发表于 2017-5-17 17:17:17 | 显示全部楼层
tangz0 发表于 2017-5-17 10:43
可以从商业网点算不算公共部分的角度考虑问题,算的话高层的至少是“宜”。

商业网点肯定不算公共部分啊 ……
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则