账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7922|回复: 12

[问题探讨] 能不能用EPS代替柴油发电机房

[复制链接]
发表于 2017-5-7 11:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有个小工程,大概6000平方,有消火栓水泵、喷淋泵,消防电梯、消防风机,方案阶段估计要100-200KW的柴油发电机,地下室有500平方,由于甲方想设置更多的车位,我想取消柴油发电机房,采用EPS代替,是否可行?
     
发表于 2017-5-7 13:21:14 | 显示全部楼层
EPS代价太高,而且三年还得更新电池
 楼主| 发表于 2017-5-7 22:26:10 | 显示全部楼层
realman4125 发表于 2017-5-7 13:21
EPS代价太高,而且三年还得更新电池

主要审图能通过吗?
     
发表于 2017-5-8 06:39:24 | 显示全部楼层
这么大功率,蛮难的,审图的会提出建议
发表于 2017-5-8 09:02:50 | 显示全部楼层
目前,技术措施上提到EPS宜为照明的备用电源
发表于 2017-5-8 09:05:54 | 显示全部楼层
再就是一些专业的规范,如住宅电气规范,EPS可作为照明的备用电源,并在条文说明中:EPS不宜作为消防泵。。。的备用电源
发表于 2017-5-8 09:13:29 | 显示全部楼层
像体育建筑电气规范也提到:EPS不宜作为动力的备用电源
     
发表于 2017-5-8 09:43:54 | 显示全部楼层
你要是只想着帮业主节省车位,可以让消防泵一台平时电源,一台做柴油机泵,消防电梯自带EPS,剩下消防风机容量不大就很好解决了。柴发100平方,也就20个车位而已,实在不行,你就做个室外型的,何必把自己搞的那么痛苦,或者让建筑去优化平面。。。你要省电源,你是要把自己往死里搞

点评

电梯确实可以采用EPS作为备用电源,但是不是用作正常运行的电源用,而是作为断电平层用的吧  发表于 2017-5-9 09:57
     
发表于 2017-5-8 10:05:30 | 显示全部楼层
楼主的想法不可能实现。即使采用EPS,这么大功率的EPS,光电池柜所占的面积,也够得上柴发的面积了。

点评

确实,电池室也很占地方的!  发表于 2017-5-9 09:54
发表于 2017-5-8 10:13:20 | 显示全部楼层
另外EPS的价格也高于发电机
 楼主| 发表于 2017-5-9 19:39:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-5-8 09:05
再就是一些专业的规范,如住宅电气规范,EPS可作为照明的备用电源,并在条文说明中:EPS不宜作为消防泵。。 ...

地下室上面都是人员密集场所,设也不好,不设也不行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则