楼主: 心中有佛

[问题探讨] 有个不成熟的想法,是否可以所有风机,水泵均自带控制箱

[复制链接]
发表于 2017-5-5 10:53:02 | 显示全部楼层
可以配套(只是担心一些图审会判定:应画出一次原理及二次原理方案号)
     
发表于 2017-5-5 11:13:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-5-5 10:53
可以配套(只是担心一些图审会判定:应画出一次原理及二次原理方案号)

《图文深度规定》(2016版)对此是有要求的——

图文深度4.5.7.1.jpg
     
发表于 2017-5-5 16:21:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2017-5-5 16:24 编辑
yangyang7201 发表于 2017-5-5 11:13
《图文深度规定》(2016版)对此是有要求的——

问题是,如果只提控制要求而由厂家来提供二次原理图的话,厂家是没有设计资质的。厂家的二次原理图的对错由谁负责,尤其对于消防设备。最后还是要设计负责审核。
     
发表于 2017-5-6 22:32:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2017-5-6 22:39 编辑
rainmen_73 发表于 2017-5-5 16:21
问题是,如果只提控制要求而由厂家来提供二次原理图的话,厂家是没有设计资质的。厂家的二次原理图的对错 ...

如果设计按照《图文深度规定》(2016版)“对有控制要求的回路应提供控制原理图或控制要求”的规定,提出了“控制要求”,这就已经满足了国家有关部门对施工图图文深度的要求,施工图审查机构对此无话可说,只得放行。

如您所说,这样确实会形成一个真空地带——未来厂家配套的二次原理图的对错,特别是涉及安全的设备控制,要么无人负责,要么又甩回设计由设计确认负责。究其根本,应该还是因为《图文深度规定》(2016版)规定存在的这个bug造成的。

一般设计单位除了遵守《图文深度规定》规定以外,还有一套自己约定俗成的图文深度规定细则,专业校审人员可以根据本单位的规定,要求设计人员必须“对有控制要求的回路提供控制原理图”,以弥补住建部颁发的《图文深度规定》(2016版)规定中存在的不足。
     
发表于 2017-5-8 09:26:00 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2017-5-6 22:32
如果设计按照《图文深度规定》(2016版)“对有控制要求的回路应提供控制原理图或控制要求”的规定,提出 ...

设计可以不画二次写要求。但如果是厂家出的控制原理,"由设计负责审核通过后方可制作“这句话审查机构是可以要求设计写到图纸中去的。设计逃不脱责任的
     
发表于 2017-5-8 10:04:06 | 显示全部楼层
设计单位是有责任审核深化后的图纸的。