[规范条文] 关于二级负荷双回路的问题求解

[复制链接]
发表于 2017-5-2 11:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小弟不才想请教各位一个关于二级负荷的问题。
二级负荷规范上规定要求双回路,那么这个双回路是电源点至变压器的高压进线部分双回路,还是变压器至用电点低压出线部分双回路。盼各位大神解惑。
发表于 2017-5-2 11:15:14 | 显示全部楼层
电源点至变压器的高压进线部分,宜两回路,可以采用单回电源,但必须6kV以上,专线
发表于 2017-5-2 11:24:00 | 显示全部楼层
在本建筑物内的具备双电源的配电室可以给二级负荷一回专线,配电室在建筑物外的提供两路电源
 楼主| 发表于 2017-5-2 11:34:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-5-2 11:24
在本建筑物内的具备双电源的配电室可以给二级负荷一回专线,配电室在建筑物外的提供两路电源

谢谢啊~
现在建筑物内最高负荷是二级负荷,且只有一路10KV的高压进线,但不是专线。