[问题探讨] 二层别墅,260平米,安装容量20KW,单相供电还是三相供电?

[复制链接]
     
发表于 2017-4-23 13:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
二层别墅,260平米,安装容量20KW,单相供电还是三相供电?单相供电是不是安全点?
     
发表于 2017-4-23 15:06:31 来自手机 | 显示全部楼层
三星供电 已经超过32A了
     
发表于 2017-4-23 15:32:05 | 显示全部楼层
《住宅建筑电气设计规范》 JGJ242-2011

3.3.3 每套住宅用电负荷不超过12kW时,采用单相电源进户,每套住宅应至少配置一块单相电能表。

3.3.4 每套住宅用电负荷超过12kW时,采用三相电源进户,电能表应能按相序计量。



     
发表于 2017-4-23 15:54:15 | 显示全部楼层
上海市工程建设规范 《住宅设计标准》DGJ08-20-2013

12.1.2 每套住宅用电负荷功率不大于12kW时,宜单相进户超过12kW有三相电器设备时,采用三相进户

条文说明:
12.1.2 最大单相供电容量限值的确定,主要考虑到下列因素:
    1 用电安全性:单相进户比三相进户安全,检修时,大部分居民由于缺少用电知识,如果把中性线与相线搞错,将引起事故;另外,单相进线也能减轻“断零”事故的危害。
    2 三相平衡问题:三相进户时,将某些时间性使用的家用电器接在同一相上的可能性很大,例如空调器,大家都开空调时,该相负荷很大,但空调不用时,该相负荷很低。如果单相进户,通过户与户的平衡,比较容易做到整个大楼的供电系统三相平衡。
    3 12kW采用单相供电时,电表可以采用15/60A,因此,技术上和电气设备的配套供应上没有问题
    4 绝大部分家用电气采用单相供电,例如空调器,多联机空调器也有单相供电的产品。

发表于 2017-4-24 08:51:09 | 显示全部楼层
我们这里有的要求12KW就三相,有的要求12KW是单相,超过肯定是三相
     
发表于 2017-4-24 08:55:18 | 显示全部楼层
三相供电,一户表箱,或几户一表箱
     
发表于 2017-4-24 09:18:27 | 显示全部楼层
有三相设备肯定三相进线。没有三相设备,单相进线安全
     
 楼主| 发表于 2017-4-24 09:36:09 | 显示全部楼层
别墅在农村,没有三相设备,农村的供电情况是,电表设在电杆上,2X16的铝线几百米长,
发表于 2017-8-18 08:32:58 | 显示全部楼层
设计时最好按照国家规范
     
发表于 2017-8-18 15:29:54 | 显示全部楼层
20KW三相比较合适吧,如果仅是简单民房的话,个人觉得单相可以,毕竟家里三口人,不可能同时所有用电设备都同时使用,只是审图可能不会同意,如果用作其他用途,就三相。自己担责任还是保险为上。