账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4768|回复: 9

关于GB50057-2010第4.3.8条4款强条问题

[复制链接]
     
发表于 2017-4-20 17:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
施工图配电系统图中设计了 I级电涌保护器,并按厂家提供的样本标注了I级电涌保护器的型号,该电涌保护器能满足GB50057-2010第4.3.8条4款的要求,设计说明中没有抄上GB50057-2010第4.3.8条4款这一条,审图提出违反该强条。开出的审查意见如下:
二类防雷,应按GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.3.8条4小条要求标注电涌保护器,图中未明确。
按厂家样本标注了能满足要求的产品型号,也算违反这条强条吗?
     
发表于 2017-4-20 21:06:07 | 显示全部楼层
我之前遇到过类似的意见,最后没办法按照审图的意见修改,标出浪涌参数,最后通过
发表于 2017-4-21 00:08:50 | 显示全部楼层
违反强条过分了 参数应该标
     
发表于 2017-4-21 06:40:09 | 显示全部楼层
如果型号满足要求,应该作为深化设计建议提出
     
发表于 2017-4-21 08:45:16 | 显示全部楼层
做河北的项目时候防雷办有提过这个,标注厂家型号不行,要严格按规范要求的参数标注!
发表于 2017-4-21 08:50:18 | 显示全部楼层
违反强条的审查意见,太过分
发表于 2017-4-21 08:57:37 | 显示全部楼层
我们在图纸的系统图中,也标注厂家型号,不过这段黑体字,写在防雷的说明中
     
 楼主| 发表于 2017-4-21 11:48:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-4-21 08:57
我们在图纸的系统图中,也标注厂家型号,不过这段黑体字,写在防雷的说明中

就是把黑体字都抄一遍吧?好多黑体字啊,也抄不完啊。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2017-4-21 11:53:33 | 显示全部楼层
批发些 《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》这本书,然后附在设计图纸后面,设计说明写凡未抄录的强制性条文均见此书,设计及施工必须准守,然后每个设计项目发一本给审图、甲方、监理、施工等各单位。
     
发表于 2017-4-21 15:05:58 | 显示全部楼层
强条的内容应该明确,参数应该写出来。
没写参数属于深度不足,判违反强条不妥。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-17 23:33 , Processed in 0.071327 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表