[问题探讨] 冷库 冷藏库安装什么类型的探测器?可以安装感烟探测器?

[复制链接]
     
发表于 2017-4-19 19:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
冷库 冷藏库安装什么类型的探测器?可以安装感烟探测器?
发表于 2017-4-20 08:49:08 | 显示全部楼层
没有规范要求冷库装火灾报警系统,但规模较大的建议安装
发表于 2017-4-20 08:49:45 | 显示全部楼层
如果安装,烟感和温感不好用,建议采用空气采样
     
发表于 2017-4-20 09:40:21 | 显示全部楼层
有火灾危险么?
     
发表于 2017-4-20 09:58:55 | 显示全部楼层
在大型冷库中,还是推荐采用空气采样方式。
     
 楼主| 发表于 2017-4-20 19:19:37 | 显示全部楼层
不是一个单体都是冷库 是一个车间里有几个装配式冷库
     
 楼主| 发表于 2017-4-20 19:23:30 | 显示全部楼层
有0-5度库  -18度库 -35度库  想不在库里安装探测器 在冷库房间的吊顶上安装感烟探测器  不知道合适吗?
发表于 2017-4-21 09:32:45 | 显示全部楼层
jiangguoyin 发表于 2017-4-20 19:19
不是一个单体都是冷库 是一个车间里有几个装配式冷库

那就更不用在冷库里装探头了
     
发表于 2017-4-21 14:33:02 | 显示全部楼层
理论上选择烟感是没问题的,冷库内容易形成冷凝水,会影响烟感使用寿命和内部电子元件。可以选择红外或吸气式,或组合;是否设置火警,就要看你的项目具体情况了,问问水暖。
     
发表于 2017-4-21 21:02:44 | 显示全部楼层
5.4.1 下列场所宜选择吸气式感烟火灾探测器:
   
    3 低温场所。
     
发表于 2017-4-21 21:04:03 | 显示全部楼层
但是,没要求必须上火灾自动报警系统吧