账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4892|回复: 10

[规范条文] 游泳池的2区到底能不能放插座

[复制链接]
     
发表于 2017-4-17 20:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
游泳池的2区到底能不能放插座?查了下规范貌似不能,但是泳池厂家说可以,要在2区放冰箱插座 1492430236(1).png
厂家找的规范说可以 微信图片_20170417195920.png 微信图片_20170417195928.png
     
 楼主| 发表于 2017-4-18 10:23:56 | 显示全部楼层
这个是最新图集《水下及潮湿环境电气设备设计与安装》 1492481972(1).png
发表于 2017-4-18 10:28:12 | 显示全部楼层
查了下规范貌似不能
哪本规范不容许?
     
 楼主| 发表于 2017-4-18 10:43:19 | 显示全部楼层
规范应该是允许吧
     
 楼主| 发表于 2017-4-18 15:24:02 | 显示全部楼层
但是这个图集不允许2区放清洗设备插座,这个就有点搞不清楚了,清洗设备插座不好放,普通插座可以放?还有那条说2区可以放插座的,但是要求RCD漏电电流不大于30mA,一般插座不是都是这个要求吗
发表于 2017-4-18 15:52:46 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2017-4-18 15:24
但是这个图集不允许2区放清洗设备插座,这个就有点搞不清楚了,清洗设备插座不好放,普通插座可以放?还有 ...

是的,可以放,放个防水型的
发表于 2017-4-18 15:55:24 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2017-4-18 15:24
但是这个图集不允许2区放清洗设备插座,这个就有点搞不清楚了,清洗设备插座不好放,普通插座可以放?还有 ...

浴室的2区是不让放的
     
 楼主| 发表于 2017-4-18 16:29:55 | 显示全部楼层
那泳池的2区是可以放插座的,电压有没有要求呢?看表A1电压要求AC50V,DC120V
     
发表于 2017-4-20 11:50:03 | 显示全部楼层
2区.png
发表于 2017-4-20 13:38:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-4-20 13:39:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-26 10:40 , Processed in 0.072354 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表