[求助] 接地电阻测量问题

[复制链接]
     
发表于 2017-4-17 10:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
施工单位 在一个改建的建筑物的基础外边找到6个引出的扁钢,在这6个点都测试了接地电阻,其中有两个分别是6欧姆和4欧姆  超过1欧姆了,给出方案在这两个点附近增设人工接地装置,每个做20米长的垂直加水平的接地极,这样可以吗 ?用不用 在建筑物四周做一圈人工接地极了,20米长的人工接地极够吗 ?
发表于 2017-4-17 14:41:11 | 显示全部楼层
够不够,一边做,一边测,不够再加
发表于 2017-4-17 14:42:02 | 显示全部楼层
没有必要做一圈(中国的接地电阻要求也太低了)
     
 楼主| 发表于 2017-4-17 15:50:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-4-17 14:41
够不够,一边做,一边测,不够再加

好的  明白了  谢谢
发表于 2017-4-18 13:43:48 | 显示全部楼层
早年做过类似改造,如建筑物体量不太大的话,建议可采用四周圈闭方式-------接地电阻效果好。