广州地区:公变电房必须设于首层,结构净高4m以上,建筑完成面比公共走道至少高300mm,设置电房专用集水井,上方人员密集地方要做2m净空夹层,高压柜(开闭所)、变压器、低压柜要有各自独立房间(每个电房都要设置开闭所,内部尺寸3m*8m或4m*6m,不需要设置小区总开闭所),每个电房最多只能带3台变压器,每台变压器能同时供一栋或两栋住宅(含住宅用电、电梯、应急照明、公共照明等),但每栋住宅应由1台变压器供电,当1台变压器不能满足本栋住宅用电、电梯、应急照明、公共照明等用电容量时可以拆分到两台变压器。公变电房只供电给住宅用电、电梯、应急照明、公共照明和生活水泵。高层区域(12层及以上)变压器最大容量为800KVA,低层别墅区域(11层及以下)变压器最大容量为630KVA(变压器没有500KVA级别)。住户用电算入变压器时不打同时系数,或按同时系数为1计算。一条10KV电缆可以负荷12000KVA变压器。低层住宅电表箱需设于首层电表间集中计量,高层住宅电表箱可以每三层设于电井集中计量。
小弟在此抛砖引玉,望各位大侠说说各地供电部门的奇葩要求。
|
|