[问题探讨] 广场金属雕塑的防雷接地问题

[复制链接]
     
发表于 2017-3-20 10:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一近10米高广场金属雕塑如何考虑其防雷接地?
1、沿雕塑做一圈均压环;
2、均压环上对称分布4根接地体,接地电阻不大于10欧;
3、雕塑二处与均压环联结。
以上做法是否可行。
     
 楼主| 发表于 2017-3-20 10:48:21 | 显示全部楼层
当地雷暴日44
发表于 2017-3-20 10:55:50 | 显示全部楼层
这个做法可以
     
发表于 2017-3-20 11:37:36 | 显示全部楼层
金属雕塑还需要均压环?貌似很多余!
个人以为金属雕塑做好防雷接地即可。

点评

楼主指地面吧。应该至少两圈间距600,类似现在国标图集的电动门周边地面做法。等电位防跨步、接触电压措施。  发表于 2017-3-20 12:57
     
发表于 2017-3-20 11:47:00 | 显示全部楼层
是的   利用金属雕塑本体做防雷引下线  
     
发表于 2017-3-20 12:42:53 | 显示全部楼层
做接地,接地电阻满足要求就可以了。
     
发表于 2017-3-22 09:17:11 | 显示全部楼层
按图集里类似的做法,2圈均压带比较合适
     
 楼主| 发表于 2017-3-22 11:09:03 | 显示全部楼层
llssjj 发表于 2017-3-22 09:17
按图集里类似的做法,2圈均压带比较合适

哪本图集有类似做法
     
发表于 2017-3-22 12:18:11 | 显示全部楼层
15D502 P25    不知道适不适用
     
发表于 2017-3-23 22:44:57 | 显示全部楼层
有重要设备吗?为何要做?
     
发表于 2017-3-24 09:49:44 | 显示全部楼层
金属构件本身就是接闪器。广场中的构件易受雷击并且人员较多。为减少接闪后引起地面的跨步电压和接触电压,建议还是要做两三圈均压环。