[求助] 谁能帮忙解释一下这个消防泵房配电系统图

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-3-16 09:33:28 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2017-3-16 08:58
只能说图纸有漏项,二次回路怎么确定?设计应明确标注。

一般来说需要怎么标注呢?
 楼主| 发表于 2017-3-16 09:52:32 | 显示全部楼层
guangtoujian 发表于 2017-3-15 10:08
新手,图片没传上去。

图里面的控制要求显示的是“B”到底是什么意思呢?

点评

要查完整原图。估计是设计院提供的通用图或方案编号  发表于 2017-3-16 15:31
发表于 2017-3-16 10:50:34 | 显示全部楼层
学些了 谢谢各位
     
发表于 2017-3-16 22:22:48 | 显示全部楼层
这个B应该是对保护器的配置要求,2类配合
     
发表于 2017-3-16 22:25:46 | 显示全部楼层
1类配合,在短路情况下,接触器,热继电器可以损坏,不应危机操作人员的安全和不应损坏其他部件。。
2类配合,在短路情况下,接触器,热继电器可以融化,且能继续使用,不应危机操作人员的安全和不应损坏其他部件。

2类配合的电机一般都是特别重要负荷和消防风机、水泵,强调供电的连续性,维护保养时间有限;
1类配合的电机则是普通风机、水泵,开关和控制设备成本低,运不十分强调供电的连续性,可以通过简单更换控制单元得到保障。
     
发表于 2017-3-16 22:49:16 | 显示全部楼层
看图第一个监控器,是不是少了一个?这样能监控主备电源?
     
发表于 2017-3-19 11:45:08 | 显示全部楼层
虽然是诟病,《14X505-1火灾自动报警系统设计规范图示》P92~93
这是消防电源监控的。
另外,SKB看起来像是断路器,接触器,热继电器三合一的开关,我只知道中凯KB0
以上看看能不能作为参考。
 楼主| 发表于 2017-3-23 12:01:26 | 显示全部楼层
山水2012 发表于 2017-3-16 22:22
这个B应该是对保护器的配置要求,2类配合

我看了其他图,控制方式有好多种,如图

好多种控制方式

好多种控制方式
     
发表于 2017-3-23 22:39:10 | 显示全部楼层
控制点的切入要求
发表于 2017-8-18 10:00:37 | 显示全部楼层
谢谢大神们的介绍,美中不足的就是图纸看不清楚