账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3499|回复: 5

[求助] 根据JGJ 16-2008第7.7.10-1

[复制链接]
发表于 2017-3-14 17:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
下列设备的配电线路应设置剩余电流动作保护:3)环境特别恶劣或潮湿场所的电气设备。
大家排污泵、消防泵设计的时候设置剩余电流保护器吗?
发表于 2017-3-15 09:15:07 | 显示全部楼层
排污泵设了,消防泵没有设
     
发表于 2017-3-15 10:44:43 | 显示全部楼层
消防泵装RCD不太合适吧
 楼主| 发表于 2017-3-15 11:43:00 | 显示全部楼层
先谢谢楼上两位了
     
发表于 2017-3-15 12:03:49 | 显示全部楼层
排污泵是浸入的,消防泵是干式的。另外,“潮湿场所”有明确定义或分级?
     
发表于 2017-3-17 09:22:12 | 显示全部楼层
排污泵设置RCD,可以参考GB13955-2005,4.5.1条,h)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则