请问专家,所有入户的水暖金属管道都应该做等电位联结,是必须要联结到总等电位端子板上,还是可以就近联结到基础地梁内的主筋上(接地极为利用建筑物基础)?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
admin + 20 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

发表于 2017-3-14 10:25:46 | 显示全部楼层
入户的水暖金属管道必须要联结到总等电位端子板上,要检测,还可以定期拆下来检修
发表于 2017-3-15 11:04:27 | 显示全部楼层
近联结到基础地梁内的主筋上
     
发表于 2017-3-15 12:00:49 | 显示全部楼层
按最新图集,可相对集中设置不止一个MEB,用环形导体连通,便于就近接入。
     
发表于 2017-3-15 14:22:06 | 显示全部楼层
图籍两种做法应该都允许..
     
发表于 2017-3-16 19:19:34 | 显示全部楼层
从原理上说,外部进入建筑的金属管线,应该尽快接入共同地网。MEB,LEB只是一个方便检修的装置,过分强调名称实际上有害的。
发表于 2017-3-17 08:52:59 | 显示全部楼层
从功能上说,只要与结构钢筋可靠焊接即可达到等电位连接的效果。支持rainmen_73 和 chipy的观点。明确做法,如果需要联结到总等电位端子板的话,支持丁杰总提到的要出等电位联结的平面图,便于施工算量。