账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5753|回复: 7

[求助] 请教消防应急照明和疏散指示系统还有智能型和非智能型区别吗?

[复制链接]
     
发表于 2017-3-10 14:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
平时设计的时候总工会定案大型公建设计智能疏散系统,住宅普通的公建做非智能型;我想问问是具体区别是什么?智能型的可以根据防火分区转向还有其他的吗?具体什么情况采用那种形式好,有条纹规范吗,还是根据甲方意愿。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2017-3-10 14:42:27 | 显示全部楼层
有区别,智能型的,可以根据火灾发生部位确定疏散指示方向,可以火灾时闪烁,可以自检等
发表于 2017-3-10 14:43:48 | 显示全部楼层
一般大型公建,人员密集场所可以考虑设置
发表于 2017-3-10 14:44:33 | 显示全部楼层
像商场规范上就有,大型商场的疏散指示就要求智能型
     
发表于 2017-3-10 14:53:20 | 显示全部楼层
你做或者是不做,规范就在那里,不离不弃
21.JPG 22.JPG
发表于 2017-3-10 14:56:40 | 显示全部楼层
特大型、大型会展建筑也要求采用智能型的
     
 楼主| 发表于 2017-3-10 15:00:20 | 显示全部楼层
心中有佛 发表于 2017-3-10 14:53
你做或者是不做,规范就在那里,不离不弃

你来我的怀里,或者让我住进你的心里O(∩_∩)O谢谢。。我的规范不全
     
 楼主| 发表于 2017-3-10 15:15:19 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-3-10 14:44
像商场规范上就有,大型商场的疏散指示就要求智能型

谢谢  。。回头买本规范钻研一下。。所里配的规范不全额
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则