账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6070|回复: 7

[求助] 监控中心和BMS能否共用UPS

[复制链接]
     
发表于 2017-3-9 13:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
     由于监控中心和BMS共用房间,不知道是否共用UPS,如果共用BMS的供电出现故障会影响安防的供电吧?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
admin + 20 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

发表于 2017-3-9 14:05:42 | 显示全部楼层
没有规定不容许共用,分开当然更好
     
发表于 2017-3-10 09:40:24 | 显示全部楼层
顺便问下 消防与安防控制室合用,里面设置的UPS,消防和安防系统也可以共用吗?还是要分开单独设置UPS作为备用电源?
     
 楼主| 发表于 2017-3-10 15:27:06 | 显示全部楼层
民规的14.9.6:监控中心应设置专用配电箱,由专用线路直接供电...
技措23.2.11.5:各系统宜采用独立的UPS电源。当采用集中UPS电源供电时,应采用单独回路为各系统供电。
安全防范工程技术规范:3.12.1: 宜采用两路独立电源供电,并在末端自动切换。3.12.3:...系统监控中心和系统重要设备应配备相应的备用电源装置。
发表于 2017-3-10 15:28:59 | 显示全部楼层
cw8296412 发表于 2017-3-10 09:40
顺便问下 消防与安防控制室合用,里面设置的UPS,消防和安防系统也可以共用吗?还是要分开单独设置UPS作为备 ...

这是绝对要分开的
     
发表于 2017-3-14 09:39:58 | 显示全部楼层

那在设计阶段,这个火灾报警系统用的UPS容量怎么选择?
发表于 2017-3-14 09:42:06 | 显示全部楼层
cw8296412 发表于 2017-3-14 09:39
那在设计阶段,这个火灾报警系统用的UPS容量怎么选择?

我们一般是厂家自配
     
 楼主| 发表于 2017-12-3 14:51:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 songxia_123 于 2017-12-3 21:00 编辑

最后解决方案:安防和BMS两个UPS分开了,火灾报警中图形显示装置的UPS是业主采购,火灾报警其他设备为厂家自带蓄电池。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-26 01:37 , Processed in 0.078276 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表