楼主: TNS

[求助] 14D504《接地装置安装》中变电所接地作法存疑

[复制链接]
发表于 2017-3-1 09:15:59 | 显示全部楼层
图集名称是单母线分段,其开关就应该选四极了吧
     
 楼主| 发表于 2017-3-1 10:07:41 | 显示全部楼层
电气书生 发表于 2017-3-1 08:45
一点接地,是PEN和PE线一点处连接,其他地方不再连接。

图中确实把PEN画了一点直接接地,然后PE画了多点接地,问题是同一排低压柜内,在PEN接后分出来的PE再次接地,不就相当于PEN又接地了一次吗?
发表于 2017-3-1 10:12:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-3-1 10:23:44 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2017-3-1 10:07
图中确实把PEN画了一点直接接地,然后PE画了多点接地,问题是同一排低压柜内,在PEN接后分出来的PE再次接 ...

PEN是从变压器中性点出来的线,要保证不产生杂散电流,就必须保证所有不平衡电流(非故障电流)和漏电流(故障电流)都经一点处流回变压器中性点,若中性点有几点接地,就会形成多条并联回路,故障电流经各并联回路流回中性点,其他不期望流经的回路的电流便是杂散电流。
     
 楼主| 发表于 2017-3-1 10:24:24 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-3-1 10:12
TN-S一点接地还是勉强的。
TN-C-S,就毫无道理了。

新版接地图集没有两路电源TN-S接地做法,是不是认为既然规范不允许就地直接接地,就不存在TN-S了?
     
 楼主| 发表于 2017-3-1 10:27:53 | 显示全部楼层
电气书生 发表于 2017-3-1 10:23
PEN是从变压器中性点出来的线,要保证不产生杂散电流,就必须保证所有不平衡电流(非故障电流)和漏电流 ...

按照那个图的作法,系统的不平衡电流会产生杂散电流的
     
发表于 2017-3-1 10:51:46 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2017-3-1 10:27
按照那个图的作法,系统的不平衡电流会产生杂散电流的

你把电流的走向路径图画一个,看看有没有流回变压器中性点的并联回路。
发表于 2017-3-1 11:00:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-3-6 10:06:18 | 显示全部楼层
学习,弄明白了!
     
发表于 2024-2-19 14:08:43 | 显示全部楼层
就是一点接地