楼主: 1179276821

[求助] 屋面太阳能热水器控制线路防雷问题

[复制链接]
     
发表于 2017-3-1 09:30:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-3-1 09:28
金属水箱作为接闪装置,其壁厚有要求,不满足就要单设接闪装置

我理解你的意思了,不锈钢质的至少4mm。
发表于 2017-3-1 09:34:39 | 显示全部楼层
fangyangde0413 发表于 2017-3-1 09:30
我理解你的意思了,不锈钢质的至少4mm。

我们这边图审机构认定:太阳能热水器集热水箱材质的厚度不满足GB 50057-2010第5.2.8条第二款的规定。
发表于 2017-3-1 09:35:26 | 显示全部楼层
fangyangde0413 发表于 2017-3-1 09:30
我理解你的意思了,不锈钢质的至少4mm。

所以,太阳能热水器均需设置接闪装置
     
发表于 2017-3-1 10:45:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-3-1 09:35
所以,太阳能热水器均需设置接闪装置

水能有什么危险?2.5mm够了吧
     
发表于 2017-3-1 10:56:38 | 显示全部楼层
山水2012 发表于 2017-3-1 10:45
水能有什么危险?2.5mm够了吧

貌似是的,只要2.5m,m,
发表于 2017-3-1 11:28:02 | 显示全部楼层
山水2012 发表于 2017-3-1 10:45
水能有什么危险?2.5mm够了吧

市面产品,一般为0.4mm或0.5mm