[求助] 乡镇邮政所的网络机房和ATM机CRS机如何配电?

[复制链接]
     
发表于 2017-2-22 14:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一乡镇邮政所,二层,每层250平米,其中一层有个自助前厅,内有两台CRS机和一台ATM机,还有电话银行,二层有一个6平米的主机房,请问该如何配电?做过的或知道的请告诉一下。谢谢。
发表于 2017-2-22 15:03:55 | 显示全部楼层
主机房一般设置UPS,主要为网络系统考虑。ATM机内置有UPS,配插座供电即可。
     
 楼主| 发表于 2017-2-22 16:06:25 | 显示全部楼层
主机房设置UPS,容量是多少?连续工作时间有要求吗?
发表于 2017-2-23 13:38:35 | 显示全部楼层
890214 发表于 2017-2-22 16:06
主机房设置UPS,容量是多少?连续工作时间有要求吗?

所有设备功率之和,再加一定的冗余量