楼主: whlevil

[求助] 消防电源监控系统 电气火灾监控系统 平面管线是否需要表示

[复制链接]
     
发表于 2017-7-10 16:59:38 | 显示全部楼层
根据设计深度,只画系统图就好了。
     
发表于 2017-7-14 10:49:13 | 显示全部楼层
要看16深度规定啊,但是我都没画哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
     
发表于 2018-1-18 16:46:08 | 显示全部楼层
16深度规定好像也不需要画平面管线,条文是这样的:
4.5.10 电气消防
    1 电气火灾监控系统。
        1)应绘制系统图,以及各监测点名称、位置等。
        2)一次部分绘制并标注在配电箱系统图上。
        3)在平面图上应标注或说明监控线路型号、规格及敷设要求。
    2 消防设备电源监控系统。
        1)应绘制系统图,以及各监测点名称、位置等。
        2)电气火灾探测器绘制并标注在配电箱系统图上。
        3)在平面图上应标注或说明监控线路型号、规格及敷设要求。
     
发表于 2018-1-18 18:09:15 | 显示全部楼层
在平面图上应标注或说明监控线路型号、规格及敷设要求。

不画图怎么算量?