建筑高度大于54m、但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器。
建筑高度不大于54m的高层住宅建筑,其公共部位宜设置火灾自动报警系统。当设置需联动控制的消防设施时,公共部位应设置火灾自动报警系统。
11 二类高层公共建筑内建筑面积大于50m2的可燃物品库房和建筑面积大于500m2的营业厅;
12 其他一类高层公共建筑;
一类高层住宅户内都是宜设,下面的商业网点个人理解是应设置
二类高层住宅下的商业网点如果有联动设备应设置,如果不是,可按照前面11条的公建二类高层执行,不过建议商业网点也宜设置 |
|