[求助] 传动管与自动报警系统

[复制链接]
     
发表于 2017-2-14 16:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个超3000m2的丙类颗粒燃料生产车间,大空间,檐口高度8.6m,水专业每260m2设置一套雨淋系统,传动管启动,旁边山上有1000立方水池作为消防水池,不设消防水泵房。
问题:看04x501第46页中,采用传动管启动,火灾报警控制器的作用只是接收压力开关动作信号来手动自动启动喷淋泵,但该项目无消防水泵房,无防排烟设备需要联动,设置自动报警系统还有无必要。
发表于 2017-2-15 09:18:31 | 显示全部楼层
要设
1.按照建规,属于大于3000平米的丙类厂房;
2.按照建规,雨淋系统属于联动系统。
发表于 2017-2-15 09:19:07 | 显示全部楼层
以上两条,不管符合那一条,都要设置火灾报警
     
 楼主| 发表于 2017-2-15 09:44:55 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-2-15 09:18
要设
1.按照建规,属于大于3000平米的丙类厂房;
2.按照建规,雨淋系统属于联动系统。

看规范是要设的,但实际中无任何需要联动控制的设备,雨淋阀通过传动管启动不需要设置报警探测器,没有水泵房也不需要控制启泵,雨淋阀有水力警铃进行声报警,难道设自动报警系统仅仅是为了把报警信号传输到消防控制室内让值班人员知道?
发表于 2017-2-15 10:17:38 | 显示全部楼层
znjaaa 发表于 2017-2-15 09:44
看规范是要设的,但实际中无任何需要联动控制的设备,雨淋阀通过传动管启动不需要设置报警探测器,没有水 ...

大于3000平米的丙类厂房,本身就是火灾危险场所了
     
 楼主| 发表于 2017-2-15 10:53:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-2-15 10:17
大于3000平米的丙类厂房,本身就是火灾危险场所了

是的,规范要求做,但是怎么做?无报警探测器,报警系统就接收雨淋阀报警信号、接收手动报警按钮的信号?单纯做个信号接收功能?
发表于 2017-2-15 11:01:26 | 显示全部楼层
znjaaa 发表于 2017-2-15 10:53
是的,规范要求做,但是怎么做?无报警探测器,报警系统就接收雨淋阀报警信号、接收手动报警按钮的信号? ...

设置一套火灾报警系统
     
发表于 2017-2-15 17:39:53 | 显示全部楼层
按规范,没联动要求的丙类厂房要做自动报警吗?建规列举的是丙类而且是劳动密集型企业。现在大家是不是为求自保,有意无意地扩大规范的范围。