[规范条文] 关于应急照明的控制

[复制链接]
     
发表于 2017-2-13 18:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
报警规范4.9.2条规定:“当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于 5s 。

这个火灾确认是由消防值班人员完成吗?如果值班人员没能及时确认,应急照明就不会点亮。难道大楼里面的人也要等到火灾确认并启动应急照明后才能疏散?即使你看到火烧起来了也只能等?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2017-2-14 08:40:39 | 显示全部楼层
应急照明,没必要等待火灾确认,又不是喷淋
     
发表于 2017-2-14 09:12:44 | 显示全部楼层
4.9节是联动控制设计,不存在需值班室确认后开启的问题。
     
发表于 2017-2-15 15:37:48 | 显示全部楼层
这个确认,并不指人工确认。是指火灾报警信号“与”确认。