账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7525|回复: 12

[问题探讨] 一类负荷的照明负荷需要末端切换么?

[复制链接]
     
发表于 2017-2-10 14:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题所示,一类高层的公共走廊照明负荷,为一级负荷.走廊内已经做了应急照明.
公共照明是否可以在变电所母联内切换,满足一级负荷的要求,在末端直接单路电源供电?
发表于 2017-2-10 14:24:29 | 显示全部楼层
不推荐这种做法,毕竟技术措施有过表述,防止个别图审提意见。
发表于 2017-2-10 14:25:06 | 显示全部楼层
推荐几层设置一台双切箱来供电
     
发表于 2017-2-10 14:49:51 | 显示全部楼层
非消防负荷中的一类负荷,没有规范规定必须末端切换。
比如,重要的化工厂要设三路独立电源,三台主变,只考虑在变电所内切换。
     
发表于 2017-2-10 14:54:56 | 显示全部楼层
普通照明设置双切箱
发表于 2017-2-10 15:18:06 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2017-2-10 14:49
非消防负荷中的一类负荷,没有规范规定必须末端切换。
比如,重要的化工厂要设三路独立电源,三台主变,只 ...

你化工厂涉及到安全的一级负荷,肯定还是要求末端切换的(煤矿的排水、通风、提升都要求末端切换)
     
 楼主| 发表于 2017-2-10 15:26:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-2-10 14:25
推荐几层设置一台双切箱来供电

常规的都是这种做法..
碰到某公司,说他们做的超高层,公共照明在变电所内切换,很惊讶..
发表于 2017-2-10 15:26:57 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-2-10 15:26
常规的都是这种做法..
碰到某公司,说他们做的超高层,公共照明在变电所内切换,很惊讶..

明显降低了供电的可靠性
     
 楼主| 发表于 2017-2-10 15:27:59 | 显示全部楼层
不过,常规的做法,确实浪费很多双切箱..
     
 楼主| 发表于 2017-2-10 15:29:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-2-10 15:26
明显降低了供电的可靠性

是的,审图公司居然没有提意见..
发表于 2017-2-10 15:30:32 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-2-10 15:29
是的,审图公司居然没有提意见..

有的提,有的不提,就是因为规范没有明确,只有个技术措施
     
发表于 2017-2-13 10:55:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-2-10 15:30
有的提,有的不提,就是因为规范没有明确,只有个技术措施

其实做那么多双切箱,说是提高供电可靠性,间接的也增加了故障点。我们都是在配电房的发电机应急母排拉单回路供电,审图一直没有问题,超高层同样做法。
     
 楼主| 发表于 2017-2-13 11:21:25 | 显示全部楼层
cw8296412 发表于 2017-2-13 10:55
其实做那么多双切箱,说是提高供电可靠性,间接的也增加了故障点。我们都是在配电房的发电机应急母排拉单 ...

请问哪里的做法?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-26 17:18 , Processed in 0.070446 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表