账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5379|回复: 6

[求助] 关于SPD防护等级

[复制链接]
发表于 2017-2-6 17:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配电箱spd等级全部用t1级可以吗
     
发表于 2017-2-6 20:00:12 | 显示全部楼层
SPD的T1和T2试验类别是指保护的侧重点不同,两者不能互相替代。当然,厂商可以生产满足同时符合两个试验的产品,但价格就贵太多了。
另外,雷规中把T1,T2的试验称作I级,II级试验,使很多设计人员以为T1和T2类SPD有等级之分,实际上这是一个误解。正确的理解是两个不同的要求试验,前者考察的是大能量的泄放能力(保持在一定的残压水平);后者是保证残压(在一定的通流情况下)。
发表于 2017-2-7 09:06:12 | 显示全部楼层
限制电压一样,可以。就是大材小用。
     
发表于 2017-2-7 10:11:47 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-2-6 20:00
SPD的T1和T2试验类别是指保护的侧重点不同,两者不能互相替代。当然,厂商可以生产满足同时符合两个试验的 ...

就是这个I级,II级没有搞明白呢,能麻烦讲解下么
     
发表于 2017-2-7 15:07:10 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2017-2-7 10:11
就是这个I级,II级没有搞明白呢,能麻烦讲解下么

II类(级)试验使用的是8/20μs典型波形。波头陡而波尾时间短。这对使用半导体器件制作的稳压管是很适合的,动作快,限压好,所以这类SPD一般为限压型。但对于整个雷电波来说,8/20μs的时间太短,很多时候(特别是没有经过前期衰减)并不能完全泄放所有能量(实际就是泄放后期会殘压超标)。这时候就需要I类(级)试验的SPD了。这类SPD一般都是开关型。最简单的结构就是一个真空间隙。此间隙一但击穿,就能泄放大量的冲击能量。当然最大的缺点就是他开始泄放前残压可能已经很高了,设备在他保护前可能已经损坏了。所以I类和II类SPD一般要配合使用。
现在有些复合型SPD可同时满足I,II级试验,实际是内部有两个专用的单元。
     
发表于 2017-2-9 10:23:27 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-2-7 15:07
II类(级)试验使用的是8/20μs典型波形。波头陡而波尾时间短。这对使用半导体器件制作的稳压管是很适合的 ...

谢谢讲解,那按照你的话,一级二级配合使用,是指在整个配电系统,还是指一个配电箱内部呢?
     
发表于 2017-2-9 16:28:45 | 显示全部楼层
I类试验SPD一般使用在0区进入1区的界面,与II类试验SPD的配合可以是整个系统也可以是一个局部(当存在多个上述界面时)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-26 17:18 , Processed in 0.075252 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表